Mergi la un magazin de electrice (abb/schneider) si le spui ca ai nevoie de un releu cu o pereche de contacte "normal inchis / normal deschis". Este suficient si de 3 amperi.
Vezi in imaginea de mai jos. Nu e prea clara, dar poate te ajuta.
Cat timp exista tensiune in bobina releului, din retea, pompa de recirculare isi primeste tensiune de acolo prin contactele "normal deschise". Cand tensiunea pica, contactele trec in partea cealalalta iar pompa isi primeste tensiune de la invertorul tau.
Deci, este suficient un simplu releu de 220v minim 3 amperi. O pompa de recirculare consuma intre 150 si 350 watts. (de regula au un ajustor de turatie pe ele si nu sunt folosite la maxim). Daca iei in calcul cei 350 watts (maximum), consumul exprimat in amperi este de aproximativ 1.6A (watts / volts = ampers sau volts * ampers = watts)
Ca parere personala: Eu nu m-as incurca cu un ansamblu de invertor construit amatoriceste + o baterie de 12 volti. As cumpara un UPS APC de 750 VA (volt-amper) si as rezolva problema elegant. Este obligatoriu ca UPS-ul sau invertorul folosit sa genereze semnal sinusoidal, nicidecum dreptunghiular. Trecerea de la retea la mod baterie pe un UPS profesional se face electronic (tiristoare), nu prin contactele unui releu.