Asta e curs cum sa iti ia casa foc. Nu se respecta niciun fel de normativ/standard acolo. E instalatie electrica sau lucreaza la ma-sa la grajd :))))
- Conductorii par de 1,5 mm toti
- Sigurantele sunt de 16 AMPERI curba C (pentru consumatori inductivi, nu rezistivi, asa cum avem in casa la majoritatea lucrurilor). Pentru instalatiile domestice se folosesc curba A sau B. E logic, ai curba C pentru ca un consumator inductiv consuma de pana la 6 ori curentul absorbit la pornire (o sa sara siguranta aia la 60 de amperi, atunci cand toata instalatia facuta pe 1.5mm sectiune o sa arda in flacari)
- Nu exista niciun fel de siguranta diferentiala
- A ocupat mai mult de 70% din cutie cu ele.
- Conductorii litati nu se dezizoleaza cu caterul
- Este interzisa cositorirea conductorilor in instalatii electrice. Acolo se folosesc cleme speciale de tip wago (prinderea se face mecanic, altfel cositorul acela o sa curga la prima supra sarcina iar suprafata de contact este de ~0,3mm, ori de cate ori l-ar rasuci labarul)
- A pus deasupra sarme intre sigurante in loc de busbar (9 sigurante de 16 amperi pe un singur conductor de 1,5mm)